水电改造别人用8000,为什么我要用20000?——2019年装修施工指 ...

Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50Rank: 50

帖子
4686 
经验值
27369  
注册时间
2017-6-27 
BB生日
2016-11-23

广州通商家

    • 妈妈网轻聊
      给生活加点料

    • 妈妈网孕育
      就是好用

      holdImg
    • 广州妈妈网
      广州妈妈网,更懂广州妈妈

      广州妈妈网二维码


看别人家做水电只花了8000,怎么到我这一算要2万多了,我被坑了?
新建 DOCX 文档 (7)60.png

硬装中什么最重要?隐蔽工程。
隐蔽工程中什么最重要?水电改造。
也就是说,在硬装中,水电改造是重中之重。

但就是这么一个最重要的环节,却有很多人表示被坑了,一是价格,二是施工。
新建 DOCX 文档 (7)152.png

今天咱们就讲讲水电改造背后的故事,价格为什么有差异,偷工减料在哪里。
别人花8000,我为什么花2万?
有两个可能,你没有被坑,你被坑了。

 一、你没被坑!
没被坑怎么比别人多花这么多钱?别急,先来做个问答:
旧的路线改了吗?全改还是局部改?
强电弱电分布的回路数量有多少?
开关插座预留的数量有多少?
PVC电管及配件、PPR水管及配件都是什么品牌?
水电走地还是走顶?
地面是否开槽了?

新建 DOCX 文档 (7)352.png


如果你全屋水电都重新布局,回路多开关插座多,材料也都选择大牌,走顶、开槽一个不漏,地暖、中央空调、新风、全屋净水、智能家电全都要,全套做下来别说2万了,3、5万都是可能的。

你还可以去8000的施工现场看一看,他们水电做的绝对没有你2万的规范,毕竟一分价钱一分货。
新建 DOCX 文档 (7)489.png

 二、你被坑了!
新建 DOCX 文档 (7)500.png
150能买到的电线,别人给你报价250,坑的就是你不懂行!
如果是按米计价,再给你绕绕路,多买些电线和线管,分分钟比别人多花几千块。
新建 DOCX 文档 (7)571.png

水电是个不透明的环节,怎么计价施工队说了算。拿开槽来说,本来说好了一个槽多少钱,最后结算却是按照槽内管线的数量算,立马翻三倍。还有那种蔫坏的,砖墙开槽也给你按混凝土墙算钱。

这些都要提前说清楚,计价也要根据现场实测实量来。
新建 DOCX 文档 (7)686.png

但如果遇到开很低价的也要有警惕心,要么不给你用好材料,少走路线,要么装着装着找由头增项价钱,这里多个槽,那里走根线,作为一个外行你还不能不同意,总不能装一半不装了,押金都交过了。
新建 DOCX 文档 (7)780.png




偷工减料的招数都有哪些?


价格都弄清楚了,下面就要抓施工质量了。

去现场一看,走线歪歪扭扭,一点都不工整,电线水管随便斜着拉, 墙面开着大横槽,水电工还信誓旦旦说不用担心,都是这样做的。
新建 DOCX 文档 (7)882.png

▲不能开大横槽

别信!做水电才不是这样的!这是不规范施工,以后后患无穷。

偷工减料不仅是施工不规范,有的公司还是暗地里偷偷更换你的配件。你跟他签的是A牌的水管及配件,他给你悄悄换成B;该用三通、过桥弯等拐弯的地方也没有接口,用便宜的冷水管代替贵些的热水管等。
新建 DOCX 文档 (7)1016.png

这样花钱做出来的水电,不说钱花得冤不冤枉,装好了还真不知道能住几年,一旦坏了又要花几万去修。

除了横平竖直,水电改造时你还要注意这些细节:


开槽
❐ 在保证需求的情况下,一定要少开槽,即使开槽,也不能开很深很宽的槽;
❐ 长距离的管线铺设必须走顶或者地面;
❐ 墙面尽量开纵向槽,轻体墙横向开槽不超过50cm,承重墙不能超过10cm,内保温墙不超过100cm。
新建 DOCX 文档 (7)1202.png

❐ 墙面不能斜开槽;
新建 DOCX 文档 (7)1215.png

▲不能斜开槽

❐ 地面转弯处要走弧形弯而不是直角弯,方便后期更换;
❐ 开槽一般比管道的直径深(宽)0.5cm左右,16mm的管,开槽深度就是20mm,20mm的管开槽深度就是25mm。
❐ 水管走天不走地,一来保护水管避免后期施工踩踏 二来即使后期漏水,吊顶也好维修。
新建 DOCX 文档 (7)1354.png

布线
❐ 暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设,光线或护套线不能直接进墙,这样布的是活线,检查时可来回抽动露出的电线。
❐ 电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
❐ 虽然现在电线大多都是绝缘的,但强弱电交叉还是做好锡纸分离,做2重保护,避免信号干扰;
新建 DOCX 文档 (7)1495.png


❐ 零线、相线(火线)和地线的电线必须有区别,不能混着来用,一般来说零线为蓝色、相线为红色、地线为黄绿色细线。
❐ 所有电线的接头应该留有15cm的余量,以便日后安装线盒面板。
❐ 冷热水管之间的距离一般在10-15cm左右,按照“左热右冷,上热下冷”的规范铺设。
❐ 水管与电源、燃气管间的距离有讲究,各种管道之间的距离必须大于等于50mm。
新建 DOCX 文档 (7)1671.png

水电改造这件大事,你要拿捏好分寸,不能贪便宜,也不能吃了大亏,也别相信什么熟人,自己实地考察后觉得靠谱的再找,最好的办法就是把装修预算给专业的监理师进行审核,这样就能从源头抓起,大大减少各种增项的几率,避免损失。

牛哥总结:不仅预算要捉起来,工地施工质量也要捉起来,不然装修完以后才发现,这里有空鼓,那里墙面开裂,水电施工不规范等问题,如果大家没时间监督工地的施工,可以找第三方监理来监督工地,这样就能省心又省力。让专业监理成为你的左膀右臂,出现问题第一时间可以得到监理的帮助,提供专业解决方案,不至于被施工方牵着鼻子走。

下面的是牛角监客户写的一些装修日志,这些日志写了不少的装修心得,大家不妨看一下。
NO.1131【第六届装修日记大赛】(独立设计+施工队+第三方监理)打造小户型现代简约收纳风

NO.1149【第六届装修日记大赛】80方挤出四房一厅,老旧小区学位房的改造之旅

NO.1100【第五届装修日记大赛】(进度55%,花费70%)不满意开发商的精装修,砸掉重来!以智能+开放式LDK+中风地为核心打造现代化的居所



 
水电改造别人用8000,为什么我要用20000?——2019年装修施工指 ...
快速回复

回帖后跳转到最后一页

广东省通信管理局互联网清理整顿 增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011754公安机关备案号:44010602000095 Copyright 2004-2024 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn 开发者:广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 应用版本:11.12.0 应用涉及权限APP隐私协议

回顶部