回复 kevinn 的帖子

马有失蹄嘛,装修结束之后发现遗憾太多了。
赶快更新啊!!!

2008奶茶

高 三

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

帖子
1224 
经验值
6312  
注册时间
2008-12-5 
本帖最后由 dingtai2008 于 2013-6-25 20:23 编辑


   
毛茸茸的天使 发表于 2013-6-20 00:09
今天开始砌墙了,我对砌墙还是满意的,我们的监理是泥水工出道。他说泥水活是艺术活,砌墙和贴砖都很艺术。 ...


干砖上墙,这是不允许的,我不知道是不是现在施工规范改了。

点评

毛茸茸的天使  不懂啊 我家有干砖上墙吗??何为干砖  发表于 2013-6-25 22:58

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

帖子
914 
经验值
6977  
注册时间
2013-6-9 
BB生日
2005-11-05
《砌体结构设计规范》GB50003-2011,对过梁规定如下:7.2.1  对有较大震动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用混凝土过梁。当过梁的跨度不大于1.5m时,可采用钢筋砖过梁;不大于1.2m时,可采用砖砌平拱过梁。   对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用钢筋混凝土过梁。其实毛茸茸家的门洞,是在框架建筑结构主体内的间隔内墙上开的。建筑主体受力结构并没有做改变。对砌块砌体,当过梁上的墙体高度
<梁的净跨/2时,墙体荷载应按墙体的均布自重采用
。也就是说,从图片看来,明显门洞到原结构梁底的高底是不足1/2门洞跨度的。这道过梁主要的承载力是砌体结构的自重,而不是结构梁板传来的荷载,也就是说并不存在了影响结构抗震等级的因素。门洞的尺寸1.6米,仅比规范大了0.1米,其实仅介于钢筋砖过梁和混凝土过梁两种方案之间,钢筋砖过梁是指在砂浆里夹钢筋的一种方式。要按规范梁表倒混凝土过梁当然无可厚非,是稳打稳的。但就我个人感觉看来,就算现在的过梁尺寸和配筋,其实也不存在结构隐患。如果不信,你大可以用公式计算。
毕竟这是室内家装,没有改变建筑主体结构,我们不可能要求家装公司给你按建筑标准去起一栋房子来做结构。我之所以给毛茸茸意见,只是从施工的角度给点意见,以防止以后出现裂缝。但这幅墙的结构安全我一点也不怀疑。我提建议是希望给美妈一点参考,让工程不足之处得到及时的修正,得以顺利进行,皆大欢喜。而不是为了让美妈纠结于专业细节的条条框框,反而制约了工地的进度,这对装修公司对业主而言都不是一件好事。
我所学不精,说得不对的地方还请多多关照。

点评

毛茸茸的天使  无论如何非常感谢,我仔细阅读了你的帖子,并且跟家装公司积极沟通,取得很好的效果,即保证了质量,又尽量让自己的要求合情合理,不为难公司  发表于 2013-6-25 21:31

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手

本帖最后由 毛茸茸的天使 于 2013-6-25 23:09 编辑

回复 无为无不为 的帖子

喜迎门这一点确实使我感动,能就业主反映的问题,进行积极讨论,及时整改,这种负责任的态度,是装修队远远不能比拟的。今天我的另一位装修的朋友问我,我毫不犹豫的支持喜家,而我的朋友出于对我的信任,明天就会签约。我衷心希望喜迎门越来越好。因为我相信这种负责任的家装公司,有了疑问有人解答,有了质疑有人回应。并且最让我感动的是他们这种谦虚的态度,总监多次跟我打电话商议此事,不厌其烦,并且对无为和苏苏的帖子非常重视,以学习的态度积极听取专家意见。 并且最终提出解决方案:重新制作两根12mm的钢筋,12cm厚的过梁,替换下原有由两根6mm的钢筋制成的5cm厚的过梁,并且搭建的深度加深为15cm。虽然和苏苏姐说的国家标准有所不同(她希望有24cm的搭建深度)但是我已经非常满意了。此事 耗时2天一夜,失眠3小时,今天可以安然入睡,呵呵呵 ,这就是幸福。但是我真心真心希望,国家标准能真正在家装市场上发挥作用,让我们每个人在社会的各个角落,都能得到应有的安全保障。就如,能在奶产品市场上,得到奶制品标准的保护,喝到放心奶;自来水管中,能流淌出符合饮用水标准的放心水;加油站里,能提供符合国家标准的PM2.5排放量低的汽油,企业工厂能符合国家环保标准,无污染排放。。。。。如果到了那一天,即使地震了,我也不怕,因为我有符合国家标准的抗震墙和很厚很厚的过梁。。。

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
《砌体结构设计规范》GB50003-2011,对过梁规定如下:7.2.1  对有较大震动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋 ...

无论如何非常感谢,我仔细阅读了你的帖子,并且跟家装公司积极沟通,取得很好的效果,即保证了质量,又尽量让自己的要求合情合理,不为难公司

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

帖子
914 
经验值
6977  
注册时间
2013-6-9 
BB生日
2005-11-05
回复 毛茸茸的天使 的帖子

这样的结局当然是皆大欢喜,装修公司愿意做出整改,也表现出他们的诚意和敬业精神,赢得了客户的信任,客户也得到自己想要的按规范施工的质量。不断磨合中,装修公司的工艺标准在进步,客户的需求也得到满足。大家开心哈。预祝之后的项目顺利进行。长期关注。嘿嘿,看看是你家先装好,还是我家先装好。互相借鉴。

点评

毛茸茸的天使  这个我不跟你比 我看了你家的进度图,肯定你先装好  发表于 2013-6-25 23:02

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
干砖上墙,这是不允许的,我不知道是不是现在施工规范改了。

不懂啊 我家有干砖上墙吗??何为干砖

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
回复 毛茸茸的天使 的帖子

这样的结局当然是皆大欢喜,装修公司愿意做出整改,也表现出他们的诚意和敬业精 ...

这个我不跟你比 我看了你家的进度图,肯定你先装好

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手

今天去定了防盗网,另一个做工程的朋友,觉得性价比非常高。110元/m2,国家标准厚度,(此标准前贴有提过的)呵呵呵 国家标准再次出现,有标准还是好啊

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

帖子
372 
经验值
1984  
注册时间
2010-11-26 

装修日记写手

这个钢筋和过梁专业术语太多,看的我一头雾水啊

点评

毛茸茸的天使  呵呵 看最后的数据就好了  发表于 2013-6-27 00:04

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
这个钢筋和过梁专业术语太多,看的我一头雾水啊

呵呵  看最后的数据就好了

Rank: 2Rank: 2

帖子
经验值
45  
注册时间
2013-6-22 
回复 毛茸茸的天使 的帖子

大片还是到电影院去看的好,音响和视觉的效果都不错!文艺片在家里瞎看看呗,我在家里电视上都是看老电影,补回学生时代的一些遗憾!如果你觉得可以调节调节生活就做做弱电吧,不是必需的!

Rank: 2Rank: 2

帖子
经验值
45  
注册时间
2013-6-22 
回复 dingtai2008 的帖子

干砖就是砌筑之前没有提前浇水湿润的砖,红砖应该是烧结粘土砖,砌筑前应该提前1-2天浇水湿润,砖的含水率宜为10%-15%,说白了摸上去稍微有点潮潮的;
灰色的砖不知道你用的是混凝土砖还是蒸压灰砂砖,普通的混凝土砖一般不用浇水,但是天气炎热干燥时可以提前洒水湿润,龄期不足28天及表面有浮水的不得施工;蒸压灰砂砖在砌筑前要给砖块浇水,一般提前两天浇水,使砖块表面既湿润又没有浮水

Rank: 2Rank: 2

帖子
经验值
45  
注册时间
2013-6-22 
如果你觉得墙体的整体性和稳定性不牢靠,可以增加墙体的厚度,加设拉结筋、构造柱和腰梁(貌似你家的没太大必要设置腰梁),过梁按无为提供的过梁做法表应该差不多,主要是两边墙体上搭的长度偏小。我们造房子有时候有2.1m的阳台门,直接浇了一道240mmX240mm的梁伸到两边构造柱里了(设计院设计的),你家的门洞稍微小了点。

点评

毛茸茸的天使  谢谢专家提醒 我家基本符合条件了  发表于 2013-6-29 21:38

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
如果你觉得墙体的整体性和稳定性不牢靠,可以增加墙体的厚度,加设拉结筋、构造柱和腰梁(貌似你家的没太大 ...

谢谢专家提醒 我家基本符合条件了

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
50 
经验值
300  
注册时间
2013-6-14 
BB生日
2011-03-08
回复 毛茸茸的天使 的帖子

美妈,你太强大了,能短我窗户的地址或联系方式吗?真的很便宜啊

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手

本帖最后由 毛茸茸的天使 于 2013-7-1 23:03 编辑

回复 甜糖水 的帖子

已经短了  亲

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

帖子
914 
经验值
6977  
注册时间
2013-6-9 
BB生日
2005-11-05
现在做得怎么样了?感觉好久没看更新了。求图片,求进度。

点评

毛茸茸的天使  亲 我明天定水电  发表于 2013-7-2 00:36

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
128 
经验值
1775  
注册时间
2013-3-27 


   
今天看到现场后我放心的走了,相信回来墙不会砌歪的。我就去越秀中路定了盼盼的门中门,有到东华东去看铝合 ...

求私信防蚊纱窗联系方式。

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
现在做得怎么样了?感觉好久没看更新了。求图片,求进度。

亲 我明天定水电
‹ 上一主题|下一主题
(直播+讲解)60平的简约现代学位房,难搞的老户型和错综复杂的 ...
快速回复

回帖后跳转到最后一页

广东省通信管理局互联网清理整顿 增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011754公安机关备案号:44010602000095 Copyright 2004-2025 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn 开发者:广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 应用版本:11.12.0 应用涉及权限APP隐私协议

回顶部