泥水施工验收标准
很多麻油都以为泥水阶段就只是铺砖,但实际上泥水施工阶段涉及:砌墙、批荡、地砖&墙砖铺贴、门窗安装,其中的砌墙部分会提前到与水电一同进行。
1.墙砖铺贴——不仅要符合空鼓标准,收口和缝隙也要留好
卫生间瓷砖的空鼓情况验收
正常来说铺砖的工序和流程:铺水泥沙→计算需要的瓷砖→预铺→正式铺→找平→清洁、回收水泥。
如果在工序中的步骤没有做好,就很容易导致空鼓。瓷砖空鼓是由于墙体和瓷砖之间存在空气,黏贴不牢而产生,轻则影响美观、墙面开裂,重则瓷砖掉落,如果人在旁边容易被伤。
瓷砖是否空鼓的验收工具:空鼓锤。用这个小锤逐一轻轻敲击,可听见与其他部位声音不同的空响处即为空鼓。
根据国标GB50210-2018第10.2.4满粘法施工的内墙饰面砖应无裂缝,大面和阳角应无空鼓。牛角监验收要求单砖空鼓率小于5%,区域空鼓的块数少于3%。发现进门左上墙砖空鼓、洗手间窗户墙砖破损的情况,已用大头笔做好位置的标志,要求泥水师傅做灌浆整改处理。
有人认为只有1-2块收口、破损没问题,但牛角监钱工告诉小编:为什么要严格按照验收标准来验收?不仅仅是美观,更重要的是未来生活的防范。且不说空鼓脱落带来的危险,收口破损就是将来虫蛀、雨水渗漏的来源,到时再来做整改就晚了!
卫生间瓷砖的缝隙验收
虽说小砖体现考验铺砖师傅的功力,但是如果连大砖都没有铺贴整齐,那师傅的手艺就不敢恭维了。
牛角监钱工严格按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》的标准:“墙砖立面垂直度误差应≤2mm,表面平整度误差≤3mm,接缝高低差误差≤0.5mm。”进行排查。
怎么看它铺贴地是否整齐?
①定位十字卡。
瓷砖之间的缝隙,有1.5mm、2mm、3mm、5mm等等,不同的铺法,一般根据师傅的经验,或者业主的要求而定。这个十字卡就是来确定缝隙的大小的。
牛角监钱工第一眼就看到了卫生间右手边瓷砖的十字卡,发现它们并不平行,而且同一块砖之间一头有十字卡另一头即使用十字卡也放不进去。砖与砖的十字缝隙发现有明显凹凸不平的感觉。钱工立即标注并且拍照告知业主。
②水平仪。
水平仪不仅可以用在地面,墙面也可以使用,放置在墙面上,可以清楚地看出每块墙砖之间的间隙、坡度是否一致。
由于本次探工地的业主是在水电施工完工后才请的第三方监理,部分砌墙、包管工作已经在监理来之前就已经完成了,无法进行施工前的监理,但是却影响了后期的工艺。
例如卫生间前期的包管处理没有做平整,中间部分凸起。导致后期瓷砖铺贴也是非常不平整,在水管收口附近的瓷砖缝隙有的非常密、有的则疏,太过紧密的部分导致后期完全无法做填缝、美缝等工艺。
牛角监钱工告诉小编,广州市的要求是洗手间每米落差10mm,其他用水区每米落差5mm;而《建筑装饰装修工程质量验收规范》里对地砖的标准要求如下:“有排水要求的地砖铺贴坡度应不<1%,有地漏的地砖铺贴泛水,方向应指向地漏,与地漏结合处应严密牢靠,地漏周边做回字。”
而在地面的瓷砖方面,牛角监钱工还发现了一个设计与施工不合理的地方:经水平仪检测发现,坡度放得不够,位置距墙太近无法做成坡度,排水时会造成墙角积水,从而引起发霉的情况。2.门窗安装——收边是预防渗漏的重要方法
门窗三分看质量七分靠安装,而安装部分也是门窗的安装团队和业主工地施工团队一起配合进行的,其中安装窗框、打白色填充泡沫为门窗商家进行,门窗框与门窗洞之间缝隙填充、灌水泥砂浆则一般为工地施工团队操作。
按照标准来看,门窗框和墙之间是必须要留缝1-2公分,因为装窗框都是需要打发泡胶固定门框,并且师傅测量时是以墙洞的最小尺寸为准,小于1公分缝隙发泡胶管是放不进去的。但是如果缝隙过大,一来影响美观,二来窗户容易发生渗漏的情况。
牛角监钱工现场巡检和小编指出,虽然上次巡检指出了入户大门的缝隙过大、无收边,但这次即使重新灌水泥砂浆,收口也依旧不理想,需要重新填充。
主卧窗户上更是非常明显的缝隙,没有做收边,在这个节点非常容易遭雨水飘进、引起渗漏发霉等情况。
|