- 精华
- 0
- 帖子
- 11
- 经验值
- 55
- 注册时间
- 2013-6-24
- 妈币
- 63
  
- 帖子
- 11
- 经验值
- 55
- 注册时间
- 2013-6-24
- BB生日
- 2006-05-25
|
本帖最后由 苏苏@广州 于 2013-6-24 17:41 编辑
我要唠叨些专业知识给你看看,耐心听我说:
1. 墙体厚度的问题
根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011,第6.3.3-3条:填充墙墙体厚度不应小于90mm。(不包括粉刷层厚度)。
根据6.1.1条结构计算:墙体的高厚比验算要求:β=H0/h<[β]=22 (砌筑砂浆用M2.0混合砂浆时)
而妹妹家的墙体厚度是h =120mm,墙体高度是H0=2700mm,根据上面的公式计算β=H0/h =2700/120=22.5,基本满足墙体的高厚比限值[β]=22!
墙体的高厚比验算目的:保证墙体在施工阶段和使用期间稳定性的一项重要构造措施(防止施工偏差、施工阶段和使用期间的偶然撞击和振动使墙柱丧失稳定)。也就是说:墙体越高,越容易失稳倒塌,越要做的厚些。
上次搞错了,以为妹妹家的墙厚60墙+两边各20mm=100mm厚度,现在墙体如为120mm(未粉刷),砌筑砂浆用不小于M2.0混合砂浆基本是满足规范。
|
|