本帖最后由 苏苏@广州 于 2013-6-24 14:05 编辑

3.        另外砌筑墙体时候,应每隔500mm高度,设2跟直径6的拉筋,一边锚入框架柱内(你是后加墙体,要用植入钢筋的办法),长度1000mm以上,最好通长,注意墙体转角处要在接槎处每个方向交接各进入对方墙内1000mm以上。(这些是抗震的措施,防止震动引起墙体迅速散落飞溅和倒塌,伤及人员)
4.        填充墙墙顶应与框架梁紧密结合,顶面与上部接触处用一皮砖或配砖斜砌楔紧。这个我看到整改的有做到,好处就是以后不容易出现梁底或板底出现纵向墙体的裂缝。---此措施与粉刷时放钢筋网片是两个不同的概念,无法互相替代。
5.另外,挂网粉刷不是新旧交接处才设,这个是不同材料基体交接处,都必须铺设抗裂网的,与各基体间的搭接宽度不应小于150mm。---外墙砌筑要严格按照这个来施工,内墙尽量遵守。

点评

毛茸茸的天使  我终于明白了,原来一堵墙快砌到顶的时候,砖为啥要斜着放置了,好处就是以后不容易出现梁底或板底出现纵向墙体的裂缝  发表于 2013-6-24 20:36

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

帖子
11 
经验值
55  
注册时间
2013-6-24 
BB生日
2006-05-25
本帖最后由 苏苏@广州 于 2013-6-24 13:48 编辑

回复 苏苏@广州 的帖子

建议尽快整改

Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9

帖子
72 
经验值
393  
注册时间
2007-6-15 
回复 苏苏@广州 的帖子

苏苏,好专业!!!能不能门洞的再通俗给我普及一下,我家也将面临门洞问题

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

帖子
3077 
经验值
13958  
注册时间
2011-7-7 
BB生日
2003-08-02


   
回复 爱德华二世 的帖子

谢谢你提出的建议  电视墙后面是干区,没窗户,采光差,当时为了通透我们提出墙不 ...

可以在电视墙上方加装一块到顶的玻璃墙

点评

毛茸茸的天使  可是 我还想通风啊 咋办  发表于 2013-6-24 20:29

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

帖子
11 
经验值
55  
注册时间
2013-6-24 
BB生日
2006-05-25
回复 missing 的帖子

这个是根据门洞的宽度,和上面的墙体高度和重量来计算得到的,你如想用到你家来,你告诉我具体情况,我算给你数据,告诉你用多大的过梁

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
可以在电视墙上方加装一块到顶的玻璃墙

可是 我还想通风啊 咋办

点评

伦仔妈咪  呵呵,那就用木做个花窗  发表于 2013-6-25 00:21

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
2.        门洞1600mm宽度上面预制过梁的问题
根据计算,墙体宽度120mm情况下:预制钢筋混凝土过梁:混凝土 ...

姐姐 我家门框165cm左右,里面是2根直径6的钢筋,截面明天去测量一下。120mmx50mm左右,太薄了对吗?怎么整改呢?

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
3.        另外砌筑墙体时候,应每隔500mm高度,设2跟直径6的拉筋,一边锚入框架柱内(你是后加墙体,要用 ...

我终于明白了,原来一堵墙快砌到顶的时候,砖为啥要斜着放置了,好处就是以后不容易出现梁底或板底出现纵向墙体的裂缝

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
我要唠叨些专业知识给你看看,耐心听我说:
1.        墙体厚度的问题
根据《砌体结构设计规范》GB50003-20 ...

额。。。砂浆的标准  妹纸我真管不了啊

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
2.        门洞1600mm宽度上面预制过梁的问题
根据计算,墙体宽度120mm情况下:预制钢筋混凝土过梁:混凝土 ...

终于搞懂,我家门洞1600mm,过梁需要两根直径为10钢筋作为低筋,两根直径为8或6的在低筋上方,混凝土强度为C20,浇筑成厚度20mm厚的过梁!!

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

帖子
3077 
经验值
13958  
注册时间
2011-7-7 
BB生日
2003-08-02
本帖最后由 伦仔妈咪 于 2013-6-25 00:21 编辑

回复 伦仔妈咪 的帖子

其实最好还是请教设计师吧

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

帖子
3077 
经验值
13958  
注册时间
2011-7-7 
BB生日
2003-08-02


   
可是 我还想通风啊 咋办

呵呵,那就用木做个花窗

点评

毛茸茸的天使  何为花窗 ?工人现场做吗?  发表于 2013-6-25 07:31

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手



   
呵呵,那就用木做个花窗

何为花窗 ?工人现场做吗?

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手

本帖最后由 毛茸茸的天使 于 2013-6-25 07:37 编辑

回复 无为无不为 的帖子

苏苏姐姐讲 砌墙时钢筋要50cm,加入2两根钢筋啊

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

帖子
11 
经验值
55  
注册时间
2013-6-24 
BB生日
2006-05-25
真厉害呀,都是早起晚睡的哦!我只有白天才在线,晚上睡得早

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

帖子
914 
经验值
6977  
注册时间
2013-6-9 
BB生日
2005-11-05
回复 毛茸茸的天使 的帖子

我之前也在前面的贴子里说了,家装毕竟不同于土建,施工条件,施工需求都不同,所以不能照搬土建的施工规范。从施工角度来看,门窗过梁的设置是为了结构稳定的需要,而室内砌体结构,你本身房子是框架结构,上有梁,侧有柱,过梁的设置其实只是为了防止砌体结构本身自重和局部应力变形而考虑的,如果按结构计算来配筋的话,有点小题大作,根据经验,一般布四根10号圆钢足矣120mm到180mm高,过梁长度为:洞口宽+250X2,即从门边起一侧加250mm。已经足够满足结构稳定的需求了。

094823j8z00jr0wf0c2h2i.jpg


我之所以提醒你要加拉结筋,并不是要你完全照搬施工规范。规范是一种技术标准,可以因地置宜的使用,而不是照本宣科。以现场施工情况来调整的。按规范,植筋要打入的深度和长度对于现场的施工情况并不一定适用。并且做为内墙,你的墙重情况并没有外墙砌体那么复杂。所以我觉得隔个600到800植一根的密度已经足够了。这个只是个人的见解,具体还是要看师傅自己的经验来判断了。
MM不要走入工艺的牛角尖。结构标准其实是远远高于我们正常的安全标准的。施工规范是要参考,但完全纠结于规范的条条框框,并不利于你和施工方的合作,毕竟你不是这个专业的。该有的施工措施要有,我觉得喜盈门在这一块其实已经很好的配合了业主,及时的做出表态。MM还是放宽心吧,我觉得他们挺负责的。

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

帖子
11 
经验值
55  
注册时间
2013-6-24 
BB生日
2006-05-25
本帖最后由 苏苏@广州 于 2013-6-25 12:42 编辑

回复 无为无不为 的帖子

如果家装有自己的专业人员,他们就可以避免很多安全隐患。结构计算的安全度主要体现在抗击地震,在正常情况下大家无法感觉到,只是认为设计的挺浪费,到了地震来了,那点含钢量,又是那么的不堪一击,你看看日本发生8.9级地震房屋却毫发无损,为什么?钢筋放的多,且好钢放在了刀刃上。咱们国家不发达,在规范上还是尽量低标准规定重点,以节约成本。所以不要因为是国家的规范,就想着可以超越。你给出的这个表,他们远远没有做到。再观察她家厨房砌墙的图片:她家1600mm宽的厨房门洞过梁才多高?60mm!里面就2跟6的钢筋。这个已经是问题了。该加料的地方不加,以后维修起来可不是几根钢筋能解决的。额

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

帖子
11 
经验值
55  
注册时间
2013-6-24 
BB生日
2006-05-25
本帖最后由 苏苏@广州 于 2013-6-25 12:43 编辑

咱们国家的标准,其实还是停留在保证你有个安全度下的,跟欧美日比低很多。

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

帖子
11 
经验值
55  
注册时间
2013-6-24 
BB生日
2006-05-25
本帖最后由 苏苏@广州 于 2013-6-25 12:54 编辑

“过梁的设置其实只是为了防止砌体结构本身自重和局部应力变形而考虑的,如果按结构计算来配筋的话,有点小题大作,根据经验,一般布四根10号圆钢足矣120mm到180mm高,过梁长度为:洞口宽+250X2,即从门边起一侧加250mm。已经足够满足结构稳定的需求了。”无为的原话。
每一个构件断面尺寸和配置的钢筋,都是进行受力计算得来的。不是想象出来的。即时是拍脑袋拼经验,也是工作积累的结果。啥叫变形?结构力学学过不?即时过梁有选用表,表里的的每一个数字都是设计人员计算出来的。它是个汇总。希望装修的师傅们人手一册,以饷正确选用。

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

帖子
247 
经验值
1525  
注册时间
2010-5-5 
BB生日
2010-12-10

装修日记写手

回复 苏苏@广州 的帖子

苏苏姐作为一级结构工程师,在这里讨论我的小过梁,牛刀试鸡。有人说,做家装不能要求太高,不过我的要求真不高:只求三五年后梁不发生弯曲。但是我的梁离国家标准未免太远了。。。。。。其实,我还有更高要求,万一地震,可别让我家墙倒,可是这个要求立刻被周围的人冷嘲热讽,地震才几次啊,不会的,放心好了。可是生命予我及我的家人是唯一的是宝贵的,我不要万一!!可是我现在为了防止这个万一,想要征求到国家标准,是不可能的。我真心不怪责喜迎门,因为家装行业都这样。
‹ 上一主题|下一主题
(直播+讲解)60平的简约现代学位房,难搞的老户型和错综复杂的 ...
快速回复
上一页首页3456789101112下一页
返回列表 发新帖 回复

回帖后跳转到最后一页

友情链接: 搜优宝GEO

广东省通信管理局互联网清理整顿 增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011754公安机关备案号:44010602000095 Copyright 2004-2026 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn 开发者:广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 应用版本:11.12.0 应用涉及权限APP隐私协议

回顶部