水电进行中,感觉心好累。
交底过后的第一个周一,我们的工地终于开始做水电开槽。基本上每天下午下班后,我都会去现场看看。 某日下午下班去到现场还没到6点,发现一个工人都没有,才知道他们开好槽就走了。后来我拿出交底当天的图纸和照片和现场比对,发现少了好几个电位忘了开槽,和项目经理说的有个插座要移位也忘了。怪不得设计师说水电期间要多去现场,这样早期发现问题也好整改。
我们的水电工是段工,据他自述已经做水电做了十几年。但是他给我们布的线管,强弱电距离不足30cm,强电走上弱电走下,弱电和强电并行,强电、水管走斜线。以上这些问题,不要说生活家传说中的“德标工程”,感觉连国家标准都没有达到。还有开槽,开得歪歪扭扭的,一问居然是开槽的机器坏了,我们说了让下午重新换一台机器来开,结果据在现场的老公的弟弟说,工人下午在现场修这个修了2个小时……
各种各样的小问题层出不穷,常常都是他第一天搞好了,我们当天拍了照片回家查资料,发现这样做不对,又让他第二天改。感觉整个水电过程就是施工-整改-施工-整改的循环。根本原因在于,工人根本就不知道施工标准是什么!
-
-
-
-
看到上面的图片,不知道大家有什么感想。在段工看来,所谓的强弱电分开走管,横平竖直,线管间距,都是为了好看。
出于无奈,我只好让客服给我验收的标准看看。在传说中每个工地都应该有的一本“白皮书”,我们这个工地没有,在我们群上的其他人也没有人有,只能呵呵呵。
好吧,白皮书拿到之后,也根据我们查的好多资料和标准,终于让段工把电走得好些了。
看看下面的图片,是不是觉得现场看起来舒服很多?起码是横平竖直了。强弱电也尽量分开走了,不过图片忘了拍。
-
-
-
我们本来很开心,因为今天水管也差不多接好了。结果拍了图片又很无奈地发现,冷热水管拉得有点乱。虽然是横平竖直,但是出水口一会左热右冷,换一个地方又是左冷右热,真是有点无语。不幸中的万幸就是,两个卫生间涉及热水器、花洒的地方都没有搞错,错的都是洗手台盆。(下图黄色为冷水出口)
-
-
-
-
-
而且翻了白皮书才发现,原来厨房的电也不可以走地,而我们的厨房电已经拉了好几天,项目经理去过几次,监理也去过现场,无一人发现这个问题。是整个施工系统都不知道施工标准,还是说白皮书根本就不是验收标准?
-
-
每次和监理和项目经理说这些问题,他们都说会整改。其实如果监工到位,或者他们二位任何一人熟知施工标准,都不会到做完了才来返工的地步。难道客户不提出这些问题,他们就不能自查吗?
总之,整个过程就是心好累,很多错误本来可以避免,却都要到出错了才来整改的地步。段工改来改去,我也觉得他很辛苦,据老公的弟弟说,现在他的口头禅就是“搞死我了。”还说他现在干活都有情绪。我都担心后期的防水如果还是他做,会不会连生活家防水的工序是刷几遍都不清楚?
我觉得整个工程最大的错误,就是开工前没有跟工人说好施工标准。我也不去追究这个工人到底同时在多少家公司干活,只是希望,既然我签的是生活家,出来的质量就要有生活家的标准,宣传不是说“所见即所得”?明明应该拿100分的项目,怎么也不该做出个60分的效果来。
对于我这种吹毛求疵的视觉动物,这样的结果真是让我太失望。传说监理还会督促项目经理整改,后续再作报道……
|
|