空调洞打斜了,外高内低,雨水倒灌,求善后

[复制链接]

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

帖子
1770 
经验值
9344  
注册时间
2012-4-5 
BB生日
2008-01-01

装修之星

    • 妈妈网轻聊
      给生活加点料

    • 妈妈网孕育
      就是好用

      holdImg
    • 广州妈妈网
      广州妈妈网,更懂广州妈妈

      广州妈妈网二维码
楼主
发表于 2012-8-27 18:47 |只看该作者 | 最新帖子 | 查看作者所有帖子 | 发短消息 | 加为好友 | 字体大小: tT
家里装抽风机,需要在墙上开个洞,跟空调洞尺寸相若
谁知开洞师傅打得外高内低,前几天暴雨,雨水就顺着洞边分成2条水路,小溪般流下来,更可悲的是,下面是个榻榻米。墙现在也起泡泡了
抽风机公司至今没处理
不知道如何处理,如果封掉,不知道怎么可以完美地封好。因为从外面施工是完全不可能的,完全没有支撑的地方站住,高空作业。
水泥砂浆封,可以填满整个洞的位置吗。很小。而且防水问题该如何处理?担心雨水还是会渗进内墙
这几天想着这个问题,头都大了

回帖推荐

好怡 发表于6楼  查看完整内容

亲,可以给你提供材料是防水的,不过自己去江门那边拿,自己找人施工。如果愿意我告诉你联系方式,是我舅舅的厂,专门做防水系列的。

睿睿bb 发表于10楼  查看完整内容

你这样比较麻烦,水泡了榻榻米,怕迟点会不会变形,墙就没的救了,只能重刷。空调洞还好搞,不过要花点钱请个装修师傅过来搞,把洞打成内高外低,最好买条PVC管放在墙中间,这条管就好长出外墙2公分,那水泥砂浆封好久可以了.以上是个人意见,仅供常考!

风振罗衣 发表于12楼  查看完整内容

可惜外墙不能作业,不然我觉得做个雨棚可以解决一点问题。 大部分意见是把洞打成内高外低,我也觉得能做到这点基本就解决问题了,你这不是防水的范畴,主要还是因为倒灌,暂时还不需要考虑到防水,先解决最低的滴水点。 别太焦虑了,最近应该不会再下大雨,还有很充裕的时间处理,我尽快帮你问。 ...

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

帖子
1770 
经验值
9344  
注册时间
2012-4-5 
BB生日
2008-01-01

装修之星



   
精装王 发表于 2012-8-27 19:07
在原来的洞的位置在打一个内高外低,就差不多了


你意思是在上方再打吗,那洞不是撑大了吗


彤彤妈咪

大 专

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

帖子
1430 
经验值
9312  
注册时间
2009-3-17 

装修日记写手

关注如何解决

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
72 
经验值
354  
注册时间
2012-7-5 
BB生日
2006-05-26
拆下来打平了再填一填水泥。漏水太烦了,何况广州经常台风。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

帖子
56 
经验值
335  
注册时间
2012-7-26 
BB生日
2011-08-01
能用玻璃胶封一下么?纯粹个人意见,坐等砖家解答
闪闪妈

硕 士

Rank: 20Rank: 20

帖子
4957 
经验值
31706  
注册时间
2010-5-9 

装修之星

眼前最直接的方法就把洞堵掉,(空调基本维修都不影响),N年后换空调再搞过
‹ 上一主题|下一主题
空调洞打斜了,外高内低,雨水倒灌,求善后
快速回复

回帖后跳转到最后一页

广东省通信管理局互联网清理整顿 增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011754公安机关备案号:44010602000095 Copyright 2004-2024 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn 开发者:广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 应用版本:11.12.0 应用涉及权限APP隐私协议

回顶部